庆东锅炉显示器02故障排除方法,手把手教你解决

发布日期:2024-05-09 12:37:00 更新时间:2024-11-21 21:57:04 浏览次数:4312  

  庆东锅炉显示器02故障原因分析:1.水泵有空气没有排尽导致水泵空转。

  2.采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。

  3.管道内有空气没有排尽。

  4.水流开关故障。

  5.压差式机型管道产生的压差不够。

庆东锅炉显示器02故障排除方法,手把手教你解决

  解决方法:1.拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。

  2.采暖系统分配器没有打开则打开分配器,如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干。

  3.净之后装好,进行补水排气,重新启动。

  4.管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

  5.水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。

  如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。

  如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。

  排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。

  e.在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。

  3. 点火失败故障故障故障现象: 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。

  故障原因:a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。

  b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。

  c) 比例阀点火电流调节不合理。

  d) 分段阀小火气流量调节不合理。

  e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。

  f) 比例阀橡胶鼓膜不良。

  g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。

  h) 燃气压力过高或过低。

庆东锅炉显示器02故障排除方法,手把手教你解决

  i) 双速风机的高低速线接返。

  j) 点火针的有关参数不正确。

  解决方法:a) 更换点火针。

  b) 更换主控器。

  c)调节合理的比例阀点火电流。

  d)调节合理的分段阀小火燃气流量。

  e)清除燃气阀阀门的异物。

  f)更换燃气阀。

  g)更换电磁阀。

  h)调节燃气压力使之为额定压力。

  i)正确接好双速风机的高低速线。

  j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。

  壁挂炉出现故障后,我们应该先查看产品使用说明书,一般都是相关技术人员为了人们的安全,都会采取防紧和收费原则。

  如果发生通信错误的情况,应首先关闭壁挂炉,切断燃气,防止燃气泄漏。

  下面是故障代码解释大全,如果壁挂炉显示的是04故障代码,在说明书上面说是系统水压不足。

  当壁挂炉显示故障代码。

  F:管道缺水,压力表显示管道水压不足。

  故障原因:管道系统中有大量空气。

  解决方案:补充制冷剂,疏通管道。

  2、散热器喷嘴被堵塞。

  解决方法:用刷子或自来水冲洗散热器。

  如果散热器内部有油污,必须清洗散热器。